1、测温记录的个数不同混凝土强度等级都要有测温记录,每一个等级强度都有10组以上的测温记录。部位一般是筏板基础、梁、板。

2、有效温度平均温度由最高温度和最低温度的和除以二得到。平均温度低于零度的就不计入有效温度。相应的这一天就不计入有效天数。

3、测温天数合格当有效温度累计达到600度的时候,测温天数在14到60天之间就算合格。就可以送实验室做检验了。
4、以梁、板为例,梁板拆模板后,其混凝土试块应放置在相应的梁板适当位置,并应采取相同的养护方法。
5、冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验规定共同确定。