一、施皤材装肢工准备
1.1材料要求:
1.1.1电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料团蝣逅捎必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。
1.1.2塑料带及热缩管应分黄、绿、红、淡蓝、PE双色五种颜色。
1.2主要机具:
1.2.1制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。
1.2.2测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。
1.3施工条件:
1.3.1电气设备安装完毕,室内空气干燥。
1.3.2电缆敷设并整理完毕,核对无误。
1.3.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。
1.3.4现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。
二、操作工艺
2.1工艺流程
其中1代表挤包低烟无卤隔氧层阻燃料;2代表阻水无纺布绕包层带。
三、质量标准
3.1保证项目:
3.1.1电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹,芯线连接紧密。
3.1.2线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接数量不得小于2道。
检查方法:观察检查及检查试验记录。
3.2基本项目:
电缆头外型美观、光滑、无皱折,有光泽,并能清晰地看到其内部结构轮廓。
检查方法:观察检查。
四、成品保护
4.1电缆头制作完毕以后,电缆头应朝天临时固定,也不得乱放,以防潮、损伤成品。
4.2在电缆附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。
五、环境保护
电缆头制作完毕后,应工完场清,不遗留杂物和化学药品。